Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зонность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kaktuzz
Проектирую жилой дом 6 секционный. 1 секция - 14 этажей, 2 секция - 15, 3-4 секция 16 этажей 5 секция 17 этажей и 6 секция 19 этажей
Знаю, что с 17 этажей положено делать двухзонную систему. проект достался нам по наследству. По стадии П была запроектирована однозонная система, экспертизу проект прошел. Я так понимаю , что в такой ситуации использховать двухзонку нецелесообразно? Достаточно однозонной?
MEGASANTEHNIK
К сожалению не достаточно. какова высота этажа? в СП написано, что одна зона при 50 метрах. в 19-ти этажной секции по любому надо 2 зоны. Можно и в одну зону рискнуть (тем более, что экспертиза пройдена) на регуляторы давления на начальных этажах будут вылетать из строя часто. если это не пугает, то ...
Водяной
никаких рисков...зона одна...заведомо делить блочное здание на разнозонные системы не обоснованно технико-экономически...